במבחן, מיתוג ללוח החשמל Eaton

  • פותח הנושא gds
  • פורסם בתאריך

gds

מושעה
הודעות
2,098
מעורבות
756
נקודות
113
תודה :בעד:
אין לי מושג על איזה בסיס הערכותיך מבוססות....חבל שאתה חש ככה....

הייתי שמח להחליף את המא"ז אצלי עבור המערכת אלא שאין אחד מומלץ....
ארז

מכיוון שחייבים להשתמש במשהו זו בחירתי (ללוח חד פאזי, אם תלת פאזי פשוט לבקש מאותה הסדרה בדיוק):

ראשי-siemens 5SL6132-7
פחת-siemens 5SV3 314-6
מערכת- siemens 5SL6125-7

נתיך חברת חשמל במקום ה32A הקיים-siemens neozed D02 50A

https://uk.rs-online.com/web/p/bottle-fuses/6221124/

פס גישור siemens עשוי מ SC-Cu F 24 נחושת 99.9%

https://uk.rs-online.com/web/p/busbars/5215162/

חוט הקו לבחירתך, או 2.5 ממ"ר מהסיטונאי או 3.3 ממ"ר אודיופילי דוגמת oyaide.

שיטת חיבור, תעשייתית-שאל את החשמלאי.

שים לב שהמא"ז למערכת הוא 25A ולא 16A, אל חשש, אם הקו הוא בלעדי עבור המערכת סיכוי שלא תגיע אף פעם ל 16A, אז למה 25A ? פשוט נשמע הרבה יותר טוב ולא אני קבעתי זאת, תעשה חיפוש ברשת ותראה שזה הערך המומלץ אצל כל אתרי האודיו ובכל מקרה של קצר חיצוני ופנימי הוא ינתק בדיוק באותה מהירות כמו ה 16A.
את הצליל הייתי מתאר כהכי אמיתי בהשוואה לשאר, מפורט ודינמי עם הדמיה מצויינת, הוא פחות מתוק ועסיסי אולי מכמה אחרים אך כמכלול אני מוצא שהוא הכי נכון.

images


דוגמה להתקנה תעשייתית שמבטלת את הצורך בשימוש בחוטים ורק עם פס גישור, בארץ זה קצת שונה החשמלאי ידע איך.
 
נערך לאחרונה ב:

haim sultan

חבר משקיען
הודעות
732
מעורבות
292
נקודות
63
אפשר להבין מהפוסט הזה שאתה חושב שאתה חושב יותר טוב מאיתנו?
אריה התבלבלת?

גועל נפש של התבטאות.
ולא מוסיפה לך שום כבוד או חן.

איתי ידידי הטוב, אני בא ממקום טוב.
האמירה הזו, אינה תורמת לאחדות האודיופילים, ובכלל!
אתרים מסוג זה נועדו בין היתר, ללמוד וללמד (ויש לא מעט חברה שאפשר ללמוד מהם), הן את החברה הוותיקים (אריות כמוך ונמרים כמו נמר) ובוודאי כאלה שמרגישים שהם מתחברים (אודיופילים צעירים) ורוצים להכנס לתחום.
אל לנו להרתיעם!
אנחנו אומנם ישראלים, וגם בתור שכאלה, אנחנו יכולים עדיין לנהל שיח פרודוקטיבי.

תרגיעו ותרגעו (ורד)
 

pruym

חבר משקיען
הודעות
2,321
מעורבות
1,888
נקודות
113
מכיוון שחייבים להשתמש במשהו זו בחירתי (ללוח חד פאזי, אם תלת פאזי פשוט לבקש מאותה הסדרה בדיוק):

ראשי-siemens 5SL6132-7
פחת-siemens 5SV3 314-6
מערכת- siemens 5SL6125-7

נתיך חברת חשמל במקום ה32A הקיים-siemens neozed D02 50A

https://uk.rs-online.com/web/p/bottle-fuses/6221124/

פס גישור siemens עשוי מ SC-Cu F 24 נחושת 99.9%

https://uk.rs-online.com/web/p/busbars/5215162/

חוט הקו לבחירתך, או 2.5 ממ"ר מהסיטונאי או 3.3 ממ"ר אודיופילי דוגמת oyaide.

שיטת חיבור, תעשייתית-שאל את החשמלאי.

שים לב שהמא"ז למערכת הוא 25A ולא 16A, אל חשש, אם הקו הוא בלעדי עבור המערכת סיכוי שלא תגיע אף פעם ל 16A, אז למה 25A ? פשוט נשמע הרבה יותר טוב ולא אני קבעתי זאת, תעשה חיפוש ברשת ותראה שזה הערך המומלץ אצל כל אתרי האודיו ובכל מקרה של קצר חיצוני ופנימי הוא ינתק בדיוק באותה מהירות כמו ה 16A.
את הצליל הייתי מתאר כהכי אמיתי בהשוואה לשאר, מפורט ודינמי עם הדמיה מצויינת, הוא פחות מתוק ועסיסי אולי מכמה אחרים אך כמכלול אני מוצא שהוא הכי נכון.

images


דוגמה להתקנה תעשייתית שמבטלת את הצורך בשימוש בחוטים ורק עם פס גישור, בארץ זה קצת שונה החשמלאי ידע איך.
אחלה המלצה, יכולת להתחיל איתה את הפוסט בלי להיכנס לוויכוח עם אף אחד מכיוון שזה שהלוח המומלץ הוא הטוב ביותר לדעתך, עדיין מהקיר לשאר רכיבי מהערכת צריך כבלים אודיופילים (כל אחד והעדפותיו).
 


למעלה
תצוגת צבעים באתר (* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox) תצוגה רגילה מותאם לעיוורי צבעים מותאם לכבדי ראייה
+ 100% -
סגור